ផលិតផល

ដំបងដីភ្ជាប់ខ្សែ៖ ស្តង់ដារខ្សែដែលគួរផ្ទៀងផ្ទាត់មុនពេលអនុម័តគំរូ

ពេលខ្ញុំផ្ញើមួយបាច់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដំបងដែលមានខ្សែស្រឡាយពីរោងចក្ររបស់យើងនៅ Xinchang សំណួរតែមួយគត់ដែលខ្ញុំឮច្រើនបំផុតពីវិស្វករផ្នែកលទ្ធកម្មគឺ៖ "តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាថាខ្សែស្រឡាយនឹងសមនៅពេលដែលវាមកដល់ការដ្ឋាន?" វាជាក្តីបារម្ភមួយ។ ដំបងដីដែលមិនអាចភ្ជាប់នៅក្នុងវាលបានមិនមែនគ្រាន់តែជាការរអាក់រអួលនោះទេ - វាគឺជាការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធដីដែលកំពុងរង់ចាំកើតឡើង។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីស្តង់ដារខ្សែស្រឡាយ ការត្រួតពិនិត្យភាពអត់ធ្មត់ និងជំហានអនុម័តគំរូដែលយើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុង ហើយខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកទិញគ្រប់រូបផ្ទៀងផ្ទាត់មុនពេលចុះហត្ថលេខាលើការបញ្ជាទិញលើកដំបូង។

TL;DR — អ្វីដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់មុនពេលអ្នកអនុម័តគំរូដំបងដីដែលមានខ្សែស្រឡាយ

  • សូមបញ្ជាក់ថាស្តង់ដារទម្រង់ខ្សែស្រឡាយ (UNC, UNF, BSP ឬម៉ែត្រ) ត្រូវគ្នានឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសគម្រោង និងតម្រូវការកូដក្នុងស្រុករបស់អ្នក។
  • យើងវាស់អង្កត់ផ្ចិតទីលាន និងអង្កត់ផ្ចិតមេដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ go/no-go ឬមីក្រូម៉ែត្រខ្សែស្រឡាយ។ កុំពឹងផ្អែកលើការត្រួតពិនិត្យដោយមើលឃើញតែមួយមុខ។
  • ពិនិត្យមើលថ្នាក់អត់ធ្មត់នៃខ្សែស្រឡាយ (2A/2B សម្រាប់ UNC, 6g/6H សម្រាប់ម៉ែត្រ) ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវាស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់នៅលើគំនូររបស់អ្នក។
  • ធ្វើតេស្តភាពសមល្មមនៃការតភ្ជាប់៖ រឹតដំបងពីរដោយដៃជាមួយគ្នា ហើយបញ្ជាក់កៅអីភ្ជាប់ឱ្យពេញលេញដោយគ្មានកម្លាំងហួសហេតុ ឬការរង្គើ។
  • នៅក្នុងដំណើរការ QC របស់យើង យើងត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងលើនៃខ្សែរ និងឫសខ្សែរ — ស្នាមប្រេះ ចន្លោះប្រហោង ឬការរបកចេញនៃបន្ទះស្រោបនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ទាំងចរន្តអគ្គិសនី និងកម្លាំងមេកានិច។
  • ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រសម្ភារៈ (វិញ្ញាបនបត្ររោងចក្រ) ដែលបញ្ជាក់ពីថ្នាក់ដែកថែបមូលដ្ឋាន កម្រាស់ថ្នាំកូត និងការអនុលោមតាមIEEE 80ឬស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបានរបស់អ្នក។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដំបងដែលមានខ្សែស្ពាន់សម្រាប់ការតភ្ជាប់ដំបងដីជាមួយនឹងខ្សែដែលមានភាពជាក់លាក់
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដំបងដែលមានខ្សែស្ពាន់ដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីនយ៉ាងជាក់លាក់ រួចរាល់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៅរោងចក្ររបស់យើង។

ហេតុអ្វីបានជាគុណភាពខ្សែស្រឡាយនៅលើដំបងដីមិនមែនជាព័ត៌មានលម្អិតតូចតាច

តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ អេឡិចត្រូតដីដំណើរការបានល្អតែនៅចំណុចភ្ជាប់ខ្សោយបំផុតរបស់វាប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងរោងចក្រផលិតរបស់យើង យើងបានឃើញគំរូដែលបានប្រគល់មកវិញ ដែលថ្នាំកូតទង់ដែងគ្មានកំហុសនៅលើតួដំបង ប៉ុន្តែខ្សែភ្ជាប់ត្រូវបានរបូតចេញក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន ដោយសារតែភាពអត់ធ្មត់រលុងតាំងពីដំបូង។ ក្រុម QA របស់យើងបានប្រគល់ដំបងនេះដោយការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញនៅកំពង់ផែផ្ទុក ប៉ុន្តែវាបានបរាជ័យនៅក្នុងវាលក្នុងអំឡុងពេលដំឡើងឆ្នេរសមុទ្រនៅអាហ្វ្រិកខាងលិច ជាកន្លែងដែលអ្នកម៉ៅការកំពុងរុញដំបងចូលទៅក្នុងដីថ្មបាយក្រៀមក្រោមកាលវិភាគដ៏តឹងរ៉ឹង។

ដោយសារតែខ្សែ​នោះ​ជាស្ពាន​មេកានិច និង​អគ្គិសនី​រវាង​ផ្នែក​ដំបង​ពីរ ខ្សែ​ដែល​កាត់​មិន​បាន​ល្អ ឬ​ស្រោប​មិន​បាន​ល្អ​នឹង​ក្លាយជា​ចំណុច​ធន់​ទ្រាំ​ខ្ពស់​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ផ្លូវ​ត​ខ្សែ​ដី​ទាំងមូល។ ភាព​ធន់​ទ្រាំ​នោះ​មាន​សារៈសំខាន់​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​មាន​រន្ទះបាញ់ នៅ​ពេល​ដែល​ចរន្ត​អគ្គិសនី​រាប់​ម៉ឺន​អំពែរ​ត្រូវ​រលាយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផែនដី​ក្នុង​រយៈពេល​មីក្រូវិនាទី។

ពេលយើងផលិតដំបងដែកស្រោបដោយស្ពាន់ដែលមានខ្សែស្រឡាយខ្សែស្រឡាយត្រូវបានកាត់ ឬរមូរបន្ទាប់ពីជំហានស្រោបទង់ដែង។ ដំណើរការរបស់យើងធានាថាលំដាប់នេះការពារផ្ទៃស្រោបក្នុងអំឡុងពេលបង្កើត ប៉ុន្តែវាក៏មានន័យថាកំហុសវិមាត្រណាមួយនៅក្នុងខ្សែស្រឡាយអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងផលិតផលដែលបានបញ្ចប់។ មិនមានស្រទាប់ទ្រនាប់លាក់ដើម្បីបិទបាំងបញ្ហានោះទេ។

ស្តង់ដារខ្សែស្រឡាយដែលអ្នកនឹងជួបប្រទះក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដី

ក្នុងរយៈពេលដប់ពីរឆ្នាំនៃការនាំចេញផលិតផលដីពីរោងចក្ររបស់យើង ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយអ្នកទិញនៅក្នុងប្រទេសជាងសែសិប។ ទម្រង់ខ្សែស្រឡាយដែលបង្ហាញញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងឯកសារ RFQ សម្រាប់ដំបងដី និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ ចែកចេញជាបួនក្រុម៖

បង្រួបបង្រួមជាតិរដុប (UNC) — ការខកខានសងបំណុលនៅអាមេរិកខាងជើង

ខ្សែស្រឡាយ UNC ដែលគ្រប់គ្រងដោយ ASME B1.1 គ្របដណ្ដប់លើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និងម៉ិកស៊ិក។ ចំពោះដំបងដី ទំហំទូទៅបំផុតគឺ 5/8″-11 UNC និង 3/4″-10 UNC។ “11″ និង “10″ សំដៅទៅលើខ្សែស្រឡាយក្នុងមួយអ៊ីញ (TPI)។ ដំបង UNC ទំហំ 5/8″-11 មានអង្កត់ផ្ចិតមេនាមករណ៍ 15.875 មីលីម៉ែត្រ និងជម្រេ 2.309 មីលីម៉ែត្រ។ យើងផលិតទំហំនេះក្នុងបរិមាណច្រើនសម្រាប់អតិថិជនដែលដំឡើងបណ្តាញដីស្ថានីយរង និងគ្រឹះប៉មទូរគមនាគមន៍នៅទូទាំងភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិក។

យើងធ្លាប់បានផ្គត់ផ្គង់កសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយនៅកណ្តាលរដ្ឋតិចសាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់ UNC ទំហំ 5/8″-11 សម្រាប់ដំបងដីស្រោបដោយទង់ដែងដែលរុញចូលទៅក្នុងដីឥដ្ឋជម្រៅ 3 ម៉ែត្រ។ អ្នកដំឡើងបានរាយការណ៍ពីការភ្ជាប់រលូនពេញមួយការផលិត ពីព្រោះយើងបានផ្ទៀងផ្ទាត់អង្កត់ផ្ចិតទីលាននៅ 14.705 ម.ម (ក្នុងកម្រិតអត់ធ្មត់ 2A) លើដំបងនីមួយៗភាគដប់ក្នុងអំឡុងពេលផលិត។

ការពិន័យជាតិបង្រួបបង្រួម (UNF) — មិនសូវកើតមានទេ ប៉ុន្តែនៅតែត្រូវបានបញ្ជាក់

តាមបទពិសោធន៍របស់យើង ខ្សែស្រឡាយ UNF លេចឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលទទួលឥទ្ធិពលពីអឺរ៉ុប និងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលកម្ពស់ល្អិតល្អន់ជាងត្រូវបានគេពេញចិត្តសម្រាប់ភាពធន់នឹងរំញ័រ។ គូភ្ជាប់ UNF ទំហំ 5/8″-18 មានអង្កត់ផ្ចិតធំដូចគ្នានឹងសមភាគី UNC របស់វា ប៉ុន្តែស្ទើរតែទ្វេដងនៃ TPI។ កម្ពស់ល្អិតល្អន់ជាងមានន័យថាការចូលរួមកាន់តែច្រើនក្នុងមួយមីលីម៉ែត្រនៃប្រវែងអ័ក្ស ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងដីថ្មដែលកម្លាំងជំរុញខ្ពស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្សែស្រឡាយ UNF មានភាពរសើបជាងចំពោះខ្សែស្រឡាយឆ្លងកាត់ក្នុងអំឡុងពេលដំឡើងនៅនឹងកន្លែង ដូច្នេះខ្ញុំណែនាំអ្នកទិញដែលបញ្ជាក់ UNF ឱ្យស្នើសុំការនាំមុខដែលមានជ្រុងនៅចុងឈ្មោលនៃគូភ្ជាប់។

បំពង់ស្តង់ដារអង់គ្លេស (BSP) — រីករាលដាលនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិក

ខ្សែស្រឡាយ BSP ជាពិសេសស៊េរី G (ប៉ារ៉ាឡែល) ដែលបានកំណត់នៅក្នុង ISO 228 គឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសពីរដ្ឋឈូងសមុទ្រ នីហ្សេរីយ៉ា កេនយ៉ា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង។ ការភ្ជាប់ G1/2 ឬ G3/4 មិនរួមតូចទេ — វាពឹងផ្អែកលើការសមស្រប។ នេះធ្វើឱ្យការផ្ទៀងផ្ទាត់វិមាត្រកាន់តែមានសារៈសំខាន់ ពីព្រោះមិនមានសកម្មភាពភ្ជាប់ដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ទំហំតូចបន្តិច។ តាមបទពិសោធន៍របស់យើងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដំបងដី និងដំបងដីផលិតផលទៅកាន់គម្រោងនានានៅទីក្រុងឌូបៃ និងឡាហ្គោស ឧបករណ៍ភ្ជាប់ BSP ដែលឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យរង្វាស់រង្វង់នៅស្ថានីយ៍ QC របស់យើងដំណើរការបានយ៉ាងគួរឱ្យទុកចិត្តនៅក្នុងដីខ្សាច់ និងដីដែលមានភាពធន់ខ្ពស់។

ខ្សែស្រឡាយម៉ែត្រ ISO (ស៊េរី M) — ស្តង់ដារសកល

ខ្សែ​ម៉ែត្រ​តាម ISO 261 និង ISO 965 គឺជា​លំនាំដើម​នៅ​អឺរ៉ុប​ដីគោក ភាគច្រើន​នៃ​អាស៊ី អូស្ត្រាលី និង​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​អាមេរិក​ខាងត្បូង។ សម្រាប់​ដំបង​ដី M16 និង M20 គឺជា​ទំហំ​ធម្មតា។ ឧបករណ៍​ភ្ជាប់ M16x2.0 មាន​អង្កត់ផ្ចិត​មេ 16 មីលីម៉ែត្រ និង​ជម្រេ 2.0 មីលីម៉ែត្រ។ ថ្នាក់​អត់ធ្មត់​ស្តង់ដារ​គឺ 6g (ខាងក្រៅ) / 6H (ខាងក្នុង)។ ដោយសារតែ​ខ្សែ​ម៉ែត្រ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅក្នុង​ស្តង់ដារ ISO ដែល​ស្ថាប័ន​ជាតិ​ភាគច្រើន​បាន​អនុម័ត គំរូ​ដែល​ឆ្លងកាត់​រង្វាស់​ចិញ្ចៀន 6g ជាទូទៅ​នឹង​ពេញចិត្ត​អ្នក​សវនករ​ដោយ​មិន​គិត​ពី​ប្រទេស​ណា​ដែល​គម្រោង​នេះ​ស្ថិត​នៅ។ យើង​មាន​ស្តុក​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់​ខ្សែ​ម៉ែត្រ​សម្រាប់​យើង។ដំបងដីដែកស័ង្កសីនិងរបស់យើងដំបងដីស្ពាន់សុទ្ធមានទំហំ M12 ដល់ M24។

ភាពធន់ និងភាពសមស្របនៃខ្សែស្រឡាយ៖ អ្វីដែលលេខមានន័យក្នុងការអនុវត្ត

ភាពធន់នៃខ្សែស្រឡាយប្រាប់យើងថាតើផ្នែកពីរនឹងផ្គុំដោយដៃ ដោយប្រើប្រដាប់ចាប់ ឬអត់។ នេះគឺជាតារាងយោងសម្រាប់ស្តង់ដារខ្សែស្រឡាយដំបងដីដែលអ្នកនឹងជួបប្រទះ៖

ស្តង់ដារ ទំហំទូទៅ ថ្នាក់អត់ឱន (ខាងក្រៅ/ខាងក្នុង) ជួរអង្កត់ផ្ចិតទីលាន (មម) ទីផ្សារធម្មតា
យូអិនស៊ី (ASME B1.1) ៥/៨″-១១ 2A / 2B ១៤.៦៨១ — ១៤.៨៣១ សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា ម៉ិកស៊ិក
UNF (ASME B1.1) ៥/៨″-១៨ 2A / 2B ១៥.០៥៤ — ១៥.១៩៩ ជ្រើសរើសទូរគមនាគមន៍អឺរ៉ុប
ប៊ីអេសភី ជី (អាយអេសអូ 228) G3/4 ថ្នាក់ A / ថ្នាក់ A ២៤.១១៩ — ២៤.៤៧៩ មជ្ឈិមបូព៌ា អាហ្វ្រិក
ម៉ែត្រ (ISO 965) M16x2.0 ៦ក្រាម / ៦ម៉ោង ១៤.៧០១ — ១៤.៩៣៥ សហភាពអឺរ៉ុប អាស៊ី អូស្ត្រាលី
ម៉ែត្រ (ISO 965) M20x2.5 ៦ក្រាម / ៦ម៉ោង ១៨.៣៧៦ — ១៨.៦៤១ សហភាពអឺរ៉ុប អាស៊ី អូស្ត្រាលី

នៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើង យើងប្រើរង្វាស់រង្វង់ និងរង្វាស់ដោតដែលបានក្រិតតាមកម្រិតអត់ធ្មត់ទាំងនេះនៅរាល់ដំណើរការផលិតកម្ម។ សម្រាប់អ្នកទិញដែលពិនិត្យមើលគំរូ ដំបូន្មានជាក់ស្តែងបំផុតដែលខ្ញុំអាចផ្តល់ឱ្យដោយផ្អែកលើឆ្នាំរបស់ខ្ញុំក្នុងវិស័យនេះ៖ ខ្ញុំតែងតែយកឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្គូផ្គង ឬរង្វាស់ដែលគេស្គាល់ល្អទៅការត្រួតពិនិត្យគំរូ។ ការត្រួតពិនិត្យ go/no-go ចំណាយពេលតិចជាងដប់វិនាទីក្នុងមួយដំបង ហើយចាប់យកការរសាត់វិមាត្រដែលការវាស់វែង caliper តែមួយមុខអាចខកខាន។

កំហុសឆ្គងទូទៅនៃខ្សែស្រឡាយ និងរបៀបសម្គាល់ពួកវា

ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅរោងចក្ររបស់យើង ខ្ញុំបានចុះបញ្ជីកំហុសឆ្គងដែលបណ្តាលឱ្យមានការត្អូញត្អែរនៅទីវាលញឹកញាប់បំផុត។ នេះជាអ្វីដែលក្រុម QC របស់យើង និងអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់អតិថិជនរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ — និងអ្វីដែលខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យគំរូបន្ទាប់របស់អ្នក៖

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ដំបងដីដែលមានខ្សែរ 14.2 ម.ម ដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្សែរខាងក្នុង
ទិដ្ឋភាពលម្អិតនៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ដំបងដីដែលមានខ្សែរ 14.2 ម.ម ដែលបង្ហាញពីរូបរាងខ្សែរខាងក្នុង និងច្រកចូលដែលមានជ្រុង។

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការអនុម័តគំរូ៖ ពិធីសារផ្ទៃក្នុងរបស់រោងចក្រយើង

នៅពេលដែលអតិថិជនម្នាក់របស់យើងស្នើសុំគំរូមុនផលិតកម្មរបស់យើងឧបករណ៍ភ្ជាប់ដំបងដីដែលមានខ្សែរភ្ជាប់ 14.2 ម.មឬផលិតផលខ្សែដីដែលមានខ្សែភ្ជាប់ផ្សេងទៀត យើងដំណើរការតាមបញ្ជីត្រួតពិនិត្យដប់ពីរចំណុច។ ខ្ញុំកំពុងចែករំលែកផ្នែកជាក់លាក់នៃខ្សែភ្ជាប់នៅទីនេះ ពីព្រោះវាជាផ្នែកដែលអ្នកទិញភាគច្រើនសួរអំពី៖

  1. ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្រង់ខ្សែស្រឡាយ៖ បញ្ជាក់មុំខ្សែស្រឡាយ (60 ដឺក្រេសម្រាប់ UNC/UNF/metric, 55 ដឺក្រេសម្រាប់ BSP) ដោយប្រើឧបករណ៍ប្រៀបធៀបអុបទិក ឬរង្វាស់ខ្សែស្រឡាយ។
  2. ការវាស់ស្ទង់​ជម្រៅ​ខ្សែ​ស្រោប៖ ប្រើ​រង្វាស់​ជម្រៅ​ខ្សែ​ស្រោប​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថា TPI ឬ​ជម្រៅ​ម.ម ត្រូវ​នឹង​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស។ សម្រាប់​ខ្សែ​ស្រោប​ទំហំ 5/8″-11 UNC រាល់​អ៊ីញ​នៃ​ប្រវែង​ខ្សែ​ស្រោប​គួរតែ​បង្ហាញ​ជម្រៅ​ខ្សែ​ស្រោប​ចំនួន 11 យ៉ាង​ពិតប្រាកដ។
  3. អង្កត់ផ្ចិតធំ៖ វាស់ដោយប្រើមីក្រូម៉ែត្រនៅចំណុចពីរដែលមានចម្ងាយ 90 ដឺក្រេពីគ្នា។ ការអានទាំងពីរត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអត់ឱនសម្រាប់ថ្នាក់ដែលបានបញ្ជាក់។
  4. អង្កត់ផ្ចិត​ទីលាន៖ ប្រើ​មីក្រូម៉ែត្រ​ខ្សែស្រឡាយ ឬ​វិធីសាស្ត្រ​ខ្សែ​បី។ នេះ​គឺជា​សូចនាករ​ដែល​ងាយ​រងគ្រោះ​បំផុត​នៃ​គុណភាព​ខ្សែស្រឡាយ។
  5. ការធ្វើតេស្តរង្វាស់ទៅ/មិនទៅ៖ រង្វាស់ទៅត្រូវតែឆ្លងកាត់ដោយសេរី។ រង្វាស់មិនទៅមិនត្រូវឆ្លងកាត់លើសពីពីរជុំពេញនោះទេ។ ការធ្វើតេស្តតែមួយនេះចាប់យកបញ្ហាវិមាត្រភាគច្រើន។
  6. ការធ្វើតេស្តភាពសមស្របនៃការតភ្ជាប់៖ ផ្គុំដំបងគំរូដោយដៃជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់។ ចំណុចភ្ជាប់គួរតែស្ថិតនៅពេញលេញដោយប្រើកម្លាំងម្រាមដៃរឹត បូករួមទាំងការបង្វិលមិនលើសពីមួយជុំកន្លះដោយប្រើកូនសោ។
  7. ការត្រួតពិនិត្យដោយមើលឃើញ និងការប៉ះ៖ ពិនិត្យមើលស្នាមប្រេះ ពិការភាពនៃបន្ទះ និងភាពរដុបនៃផ្ទៃ។ អ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់យើងរត់ក្រចកដៃឆ្លងកាត់កំពូលខ្សែស្រឡាយ - វាគួរតែមានអារម្មណ៍រលោង និងឯកសណ្ឋាន។
  8. ការធ្វើតេស្តកម្លាំងបង្វិលជុំ៖ អនុវត្តកម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានកំណត់ (នៅក្នុងផលិតកម្មរបស់យើង យើងបញ្ជាក់ 40-60 Nm សម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដំបងដី 5/8″-11 UNC) ហើយបញ្ជាក់ពីការកាន់សន្លាក់ដោយមិនចាំបាច់របូតចេញ។

នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់យើង យើងថតរូបការអានរង្វាស់សម្រាប់បាច់សំណាកនីមួយៗ ហើយរួមបញ្ចូលរូបភាពនៅក្នុងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យដែលភ្ជាប់មកជាមួយសំណាក។ តម្លាភាពនេះបានក្លាយជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដែលអតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងវិស័យប្រើប្រាស់សាធារណៈបន្តបញ្ជាក់ពី...ដំបងដីដែលមានខ្សែសម្រាប់ភ្ជាប់.

ការពិចារណាលើសម្ភារៈ៖ របៀបដែលលោហៈមូលដ្ឋានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការខ្សែស្រឡាយ

ខ្សែស្រឡាយអាចទុកចិត្តបានលុះត្រាតែសម្ភារៈដែលវាត្រូវបានកាត់ចូល។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបដែលសម្ភារៈដំបងដីទាំងបីដែលយើងធ្វើការជាមួយមានឥរិយាបទនៅខ្សែស្រឡាយ៖

ដែកថែបស្រោបដោយទង់ដែង

បរិមាណភាគច្រើនរបស់យើងចូលទៅក្នុងដំបងដីស្រោបដោយស្ពាន់ស្រទាប់ទង់ដែង (ជាធម្មតា 0.254 មីលីម៉ែត្រ ឬ 0.508 មីលីម៉ែត្រអប្បបរមា) ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងការច្រេះ និងចរន្តអគ្គិសនី ខណៈពេលដែលស្នូលដែកផ្តល់នូវកម្លាំងជំរុញ។ យើងចងខ្សែដំបងរបស់យើងបន្ទាប់ពីដាក់បន្ទះដោយប្រើផ្សិតរមូរចុងកាប៊ីដដែលបង្ហាប់ជាជាងកាត់ទង់ដែង ដោយរក្សាស្រទាប់ឱ្យបន្ត។ យើងណែនាំអ្នកទិញឱ្យពិនិត្យមើលថាទង់ដែងអាចមើលឃើញ និងមិនបាក់នៅផ្នែកខាងលើនៃខ្សែ - ដែកទទេនឹងច្រេះ ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យវាលនៅក្នុងដីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែ។

ដែកស័ង្កសីជ្រលក់ក្តៅ

របស់យើងដំបងដីស័ង្កសីជ្រលក់ក្តៅប្រើដំបងដីស័ង្កសីស្នូលដែក Q235សំណង់។ ថ្នាំកូតស័ង្កសីមានកម្រាស់យ៉ាងតិច 50-80 មីក្រូន ស្របតាម ISO 1461 ដែលត្រូវបានលាបដោយការជ្រលក់ដំបងដែលបានបញ្ចប់ទៅក្នុងស័ង្កសីរលាយ។ នៅក្នុងផលិតកម្មរបស់យើង ខ្សែស្រលាយត្រូវបានកាត់បន្ទាប់ពីការស័ង្កសី ដែលធ្វើឱ្យដែកទទេនៅផ្នែកខាងលើលេចចេញមក។ នេះអាចទទួលយកបានប្រសិនបើឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រូវបានស័ង្កសី ហើយសន្លាក់ត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់។ យើងក៏ផ្គត់ផ្គង់ផងដែរ។ដំបងដីស័ង្កសីផលិតផលដែលមានជម្រើសខ្សែស្រឡាយស័ង្កសីមុន។

ដែកអ៊ីណុក

សម្រាប់បរិស្ថានដែលមានការច្រេះខ្ពស់ — ការដំឡើងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ រោងចក្រគីមី ឬដីដែលមានមាតិកាក្លរួខ្ពស់ — យើងផ្តល់ជូនដំបងដែកអ៊ីណុកដែលមានខ្សែស្រឡាយនៅក្នុងថ្នាក់ 304 និង 316។ ដែកអ៊ីណុកអូស្តេននិកធ្វើការរឹងក្នុងអំឡុងពេលរមូរ ដែលអាចរុញអង្កត់ផ្ចិតទីលាននៅខាងក្រៅភាពអត់ធ្មត់។ ក្រុមវិស្វកររបស់យើងទូទាត់សងជាមួយនឹងដំណើរការរមូរពីរដំណាក់កាល និងការវាស់វែងក្នុងដំណើរការរវាងដំណាក់កាលនីមួយៗ។

ដំបងដីដែកស្រោបដោយស្ពាន់ដែលមានខ្សែភ្ជាប់ជាមួយសន្លាក់ភ្ជាប់សម្រាប់ការបើកបរជ្រៅ
ដំបងដីដែកស្រោបដោយស្ពាន់ ដែលមានខ្សែភ្ជាប់ ជាមួយនឹងសន្លាក់ភ្ជាប់ដែលបានផ្គុំរួច រួចរាល់សម្រាប់ការរុញចូលទៅក្នុងដីជ្រៅ។

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការដំឡើងនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ដំបងភ្ជាប់ដែលមានខ្សែស្រឡាយ

សូម្បីតែដំបងដែលមានខ្សែស្រឡាយល្អឥតខ្ចោះក៏អាចបរាជ័យនៅនឹងកន្លែងបានដែរ ប្រសិនបើអ្នកដំឡើងមិនអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ។ ដោយផ្អែកលើមតិកែលម្អពីអតិថិជនរបស់យើង និងពីការចូលមើលទីតាំងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ ខាងក្រោមនេះគឺជាការអនុវត្តដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តរយៈពេលវែងដែលអាចទុកចិត្តបាន៖

អតិថិជនរបស់យើងនៅភាគខាងជើងប្រទេសកាណាដាបានប្រើប្រាស់ផ្នែកសំណុំដំបងដីជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់ UNC ដើម្បីឈានដល់ជម្រៅ 18 ម៉ែត្រឆ្លងកាត់ permafrost។ ដោយអនុវត្តតាមពិធីការតម្រឹមខាងលើ ក្រុមនាវិកបានភ្ជាប់ និងបើកបរផ្នែកចំនួនដប់ពីរដែលមានប្រវែង 1.5 ម៉ែត្រដោយគ្មានការបរាជ័យនៃខ្សែស្រឡាយតែមួយ ហើយបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តទទួលយករបស់ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ក្នុងការប៉ុនប៉ងលើកដំបូង។

តួនាទីនៃស្តង់ដារខ្សែស្រឡាយក្នុងការអនុលោមតាមកម្រិតប្រព័ន្ធ

តាមទស្សនៈរបស់យើង ប្រព័ន្ធ​ត​ភ្ជាប់​ដី​មិនមាន​ដោយឡែក​ពីគ្នា​ទេ។ ពួកវា​គឺជាផ្នែកមួយនៃ​ប្រព័ន្ធ​ទាំងមូល។ការការពាររន្ទះ និងការដាក់ដីអគ្គិសនីការដំឡើងដែលត្រូវតែបំពេញតាមក្រមជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ស្តង់ដារខ្សែស្រឡាយនៅលើឧបករណ៍ភ្ជាប់ដំបងដីរបស់អ្នកអាចហាក់ដូចជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសតូចតាច ប៉ុន្តែវាភ្ជាប់ទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអនុលោមភាពធំជាងតាមវិធីដែលអ្នកសវនករ និងអ្នកត្រួតពិនិត្យធានារ៉ាប់រងពិនិត្យ៖

នៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំជាមួយអតិថិជននៅក្រៅប្រទេស ខ្ញុំបានជួយមនុស្សជាច្រើនដែលបានទិញដំបងដីពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ស្តង់ដារខ្សែស្រឡាយ ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសវនកម្ម ខ្ញុំបានដឹងថាឧបករណ៍ភ្ជាប់មិនបានបំពេញតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសទេ។ ការរំខានពីការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងការផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញបានលើសពីពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពអត់ធ្មត់នៃខ្សែស្រឡាយនៅដំណាក់កាលគំរូ។ ដោយសារតែការបរាជ័យក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់កើតឡើងតាមរយៈកាលវិភាគគម្រោង ការទទួលបានខ្សែស្រឡាយត្រឹមត្រូវលើគំរូដំបូងគឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពដែលមានអានុភាពខ្ពស់បំផុតដែលវិស្វករលទ្ធកម្មអាចធ្វើបាន។

របៀបដែលយើងគាំទ្រអតិថិជនតាមរយៈដំណើរការអនុម័តគំរូ

នៅពេលអ្នកស្នើសុំគំរូពីរោងចក្រផលិតរបស់យើង — មិនថាវាជាដំបងដីដែកស្រោបដោយស្ពាន់, ការតភ្ជាប់ស័ង្កសី ឬមួយដំបងដែកអ៊ីណុកដែលមានខ្សែស្រឡាយ- នេះជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូន៖

យើងថែរក្សារង្វាស់ដែលបានក្រិតតាមខ្នាតសម្រាប់ទម្រង់ខ្សែស្រឡាយ UNC, UNF, BSP និងម៉ែត្រិចនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ QC របស់យើង។ អធិការរបស់យើងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលតាមស្តង់ដារដូចគ្នានឹងពិធីការរង្វាស់ដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ ហើយយើងក្រិតតាមខ្នាតរង្វាស់របស់យើងឡើងវិញជារៀងរាល់ត្រីមាសទល់នឹងស្តង់ដារមេដែលអាចតាមដានបានវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIST)ឬវិទ្យាស្ថានវាស់វែងជាតិសមមូល។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងវាយតម្លៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដំបងដីថ្មី ឬប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសមខ្សែជាមួយអ្នកលក់បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញគំរូពីយើងឧបករណ៍ភ្ជាប់ដំបងដែលមានខ្សែស្រឡាយជួរ។ យើងនឹងផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់ត្រួតពិនិត្យពេញលេញ ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តអនុម័តដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ មុនពេលសម្រេចចិត្តផ្ទុកកុងតឺន័រ។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់៖ ដំបងដីភ្ជាប់ជាមួយខ្សែស្រឡាយ

តើ​គម្រោង​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​ជាធម្មតា​បញ្ជាក់​ស្តង់ដារ​ខ្សែស្រឡាយ​អ្វី​សម្រាប់​ដំបង​ដី?

ស្តង់ដារខ្សែស្រឡាយទូទៅបំផុតសម្រាប់ដំបងដីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ 5/8″-11 UNC (Unified National Coarse) ក្នុងមួយ ASME B1.1 ជាមួយនឹងថ្នាក់អត់ធ្មត់ 2A/2B។ ទំហំនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈ និងអ្នកម៉ៅការអគ្គិសនីភាគច្រើនសម្រាប់កម្មវិធីភ្ជាប់ដីលំនៅដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម និងស្ថានីយរង។

តើខ្ញុំអាចលាយស្តង់ដារខ្សែស្រឡាយនៅលើការផ្គុំដំបងដីផ្នែកបានទេ?

ទេ។ ការលាយស្តង់ដារ (ឧទាហរណ៍ ដំបង UNC ជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់ BSP) នឹងបណ្តាលឱ្យមានសន្លាក់មិនភ្ជាប់។ តែងតែផ្គូផ្គងដំបង និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ទៅនឹងស្តង់ដារខ្សែស្រឡាយ ទំហំ និងថ្នាក់អត់ធ្មត់ដូចគ្នា។ ប្រសិនបើលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់អ្នកមិនច្បាស់លាស់ សូមទាក់ទងមកយើង ហើយយើងនឹងជួយអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្គូផ្គងត្រឹមត្រូវ។

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងថ្នាក់អត់ធ្មត់ខ្សែស្រឡាយ 2A និង 6g?

2A គឺជាថ្នាក់អត់ធ្មត់សម្រាប់ខ្សែស្រឡាយបង្រួបបង្រួមខាងក្រៅ (ឈ្មោល) ស្របតាម ASME B1.1 ខណៈពេលដែល 6g គឺជាថ្នាក់អត់ធ្មត់សម្រាប់ខ្សែស្រឡាយម៉ែត្រខាងក្រៅស្របតាម ISO 965។ ទាំងពីរកំណត់ជួរដែលអាចទទួលយកបាននៃអង្កត់ផ្ចិតទីលាន និងអង្កត់ផ្ចិតមេ។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ខ្សែស្រឡាយ UNC 2A និងខ្សែស្រឡាយម៉ែត្រ 6g អាចប្រៀបធៀបគ្នាទាក់ទងនឹងគុណភាពនៃការសម ប៉ុន្តែវាមិនអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបានទេ ព្រោះទម្រង់ខ្សែស្រឡាយ (មុំ ទីលាន និងអង្កត់ផ្ចិត) ខុសគ្នា។

តើខ្ញុំអាចផ្ទៀងផ្ទាត់គុណភាពខ្សែស្រឡាយដោយមិនចាំបាច់ប្រើរង្វាស់ឯកទេសដោយរបៀបណា?

យ៉ាងហោចណាស់ សូមធ្វើតេស្តភាពសមស្របនៃការភ្ជាប់៖ វីសដំបងដោយដៃចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលគេស្គាល់ល្អ។ ដំបងគួរតែបង្វិលដោយសេរីយ៉ាងហោចណាស់បីជុំពេញ មុនពេលត្រូវការវីស។ ប្រសិនបើវាចងភ្លាមៗ ខ្សែស្រឡាយទំនងជាមានទំហំធំពេក ឬកម្ពស់មិនត្រឹមត្រូវ។ ការវាស់មីក្រូម៉ែត្រនៃអង្កត់ផ្ចិតមេគឺជាការត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់បន្សំដែលមានប្រយោជន៍។ សម្រាប់ការអនុម័តគំរូជាផ្លូវការ រង្វាស់ go/no-go គឺជាវិធីសាស្ត្រដែលទទួលយក។

តើថ្នាំកូតទង់ដែងប៉ះពាល់ដល់វិមាត្រខ្សែស្រឡាយដែរឬទេ?

បាទ/ចាស៎។ ស្រទាប់ស្រោបស្ពាន់កម្រាស់ 0.254 មីលីម៉ែត្រ បន្ថែមប្រហែល 0.5 មីលីម៉ែត្រទៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិតដំបង។ ប្រសិនបើខ្សែស្រឡាយត្រូវបានរមូរបន្ទាប់ពីស្រោប (ដែលជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងពេញចិត្ត) ដំណើរការរមូរនឹងផ្លាស់ប្តូរស្ពាន់ចូលទៅក្នុងទម្រង់ខ្សែស្រឡាយ។ នេះមានន័យថាស្រទាប់ស្ពាន់នៅផ្នែកខាងលើនៃខ្សែស្រឡាយអាចស្តើងជាងនៅលើតួដំបង។ យើងកំណត់កម្រាស់ស្ពាន់អប្បបរមា 0.254 មីលីម៉ែត្រនៅលើតួដំបង ដោយធានាថាយ៉ាងហោចណាស់ 0.15 មីលីម៉ែត្រនៅសល់នៅផ្នែកខាងលើនៃខ្សែស្រឡាយបន្ទាប់ពីរមូរ។

តើ​កម្លាំង​បង្វិល​ជុំ​ធម្មតា​សម្រាប់​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់​ដំបង​ដី​មាន​ទំហំ​ប៉ុន្មាន?

សម្រាប់​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់​ស្រោប​ទង់ដែង UNC ទំហំ 5/8″-11 កម្លាំង​បង្វិល​ជុំ​ធម្មតា​គឺ 40 ទៅ 60 Nm។ ឧបករណ៍​ភ្ជាប់​ម៉ែត្រ M16 គឺ​ស្រដៀង​គ្នា។ ការ​លើស​ពី 80 Nm អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្សែ​ស្រោប​ដាច់។ ត្រូវ​ប្រើ​កូនសោ​បង្វិល​ជុំ​ជានិច្ច​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​តេស្ត​គំរូ ដើម្បី​កំណត់​តម្លៃ​កម្លាំង​បង្វិល​ជុំ​ទៅ​នឹង​ការ​បរាជ័យ​សម្រាប់​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​ជាក់លាក់​របស់​អ្នក។

តើ​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់​ដំបង​ដី​ដែល​មាន​ខ្សែ​គួរ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោមដី​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន?

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានខ្សែស្ពាន់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដីជាមធ្យមគួរតែរក្សាបាននូវភាពសុចរិតរបស់វារយៈពេល 30 ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ។ នៅក្នុងដីដែលមានជាតិกัดกร่อนខ្ពស់ (pH ក្រោម 5.5 ឬក្លរួលើសពី 500 ppm) អាយុកាលសេវាកម្មអាចខ្លីជាង។ ការប្រើប្រាស់ដំបងដែកអ៊ីណុក ឬការការពារកាតូតអាចពន្យារអាយុកាលនៅក្នុងដីដែលមានជាតិกัดกร่อน។ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធដី និងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វា។

តើខ្ញុំអាចប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ដំបងដីដែលមានខ្សែរក្នុងប្រព័ន្ធការពាររន្ទះបានទេ?

បាទ/ចាស៎។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែដែលមានខ្សែជាជម្រើសស្តង់ដារក្នុងការតោងដីការពាររន្ទះ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការមេកានិច និងអគ្គិសនីរបស់ IEC 62561-7 ឬស្តង់ដារជាតិដែលអាចអនុវត្តបាន។ តាមបទពិសោធន៍របស់យើងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់តោងដីសម្រាប់គម្រោងការពាររន្ទះនៅតំបន់ត្រូពិច — រួមទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាហ្វ្រិកខាងលិច — ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែដែលមានខ្សែដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវដំណើរការបានល្អដូចសន្លាក់ផ្សារ ហើយមានគុណសម្បត្តិបន្ថែមនៃការប្រើប្រាស់នៅនឹងកន្លែង។សូមមើលអត្ថបទ Wikipedia ស្តីពីដំបងរន្ទះសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្រោយ។

ជេន យ៉ាង

នេះគឺជា Jane មកពី Xinchang Shibang New Material Co., Ltd ដែលជារោងចក្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផលិតផលិតផលប្រព័ន្ធដី និងរន្ទះអស់រយៈពេលជាង 17 ឆ្នាំមកហើយ។

ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ដែលមានបទពិសោធន៍ 12 ឆ្នាំក្នុងវិស័យការពាររន្ទះ និងការតភ្ជាប់ខ្សែដីទៅក្រៅប្រទេស។

ខ្ញុំមានជំនាញក្នុងការគាំទ្រអតិថិជននៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងការស្វែងរកផលិតផលការពាររន្ទះ និងផលិតផលតខ្សែដីពីប្រទេសចិន ដោយគ្របដណ្តប់លើសេវាកម្មពេញលេញ រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ការរៀបចំភស្តុភារ និងឯកសារនាំចេញទាំងអស់។ ខ្ញុំក៏អាចជួយអ្នកក្នុងការទិញទំនិញទាក់ទងនឹងអគ្គិសនីផ្សេងទៀតផងដែរ។

មានវិជ្ជាជីវៈ អាចទុកចិត្តបាន និងងាយស្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយ ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយលទ្ធកម្មតែមួយកន្លែង។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំ៖

ហ្វេសប៊ុក

LinkedIn

X

ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្សែរភ្ជាប់ដីរបស់អ្នក?

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះ ដើម្បីស្នើសុំគំរូជាមួយនឹងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យខ្សែស្រឡាយពេញលេញ។ យើងខ្ញុំដឹកជញ្ជូនទូទាំងពិភពលោក និងគាំទ្រការបញ្ជាក់ខ្សែស្រឡាយតាមតម្រូវការ។

ទស្សនា Xinchang Shibang ដើម្បីចាប់ផ្តើម។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦