ເມື່ອຂ້ອຍສົ່ງຊຸດສິນຄ້າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກ້ານທີ່ມີເກຍຈາກໂຮງງານຂອງພວກເຮົາໃນ Xinchang, ຄຳຖາມດຽວທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຍິນຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກວິສະວະກອນຈັດຊື້ແມ່ນ: "ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເກລียวຈະພໍດີເມື່ອມັນມາຮອດສະຖານທີ່?" ມັນເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ຍຸດຕິທຳ. ແກນດິນທີ່ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໃນພາກສະໜາມໄດ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມບໍ່ສະດວກເທົ່ານັ້ນ - ມັນຍັງເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບດິນທີ່ລໍຖ້າເກີດຂຶ້ນ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ຂ້ອຍຈະອະທິບາຍມາດຕະຖານເກລียว, ການກວດສອບຄວາມທົນທານ, ແລະຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດຕົວຢ່າງທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ຂ້ອຍແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຊື້ທຸກຄົນກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະເຊັນຄຳສັ່ງຊື້ຄັ້ງທຳອິດ.
TL;DR — ສິ່ງທີ່ຄວນກວດສອບກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອະນຸມັດຕົວຢ່າງກ້ານດິນທີ່ມີເກຣວ
- ຢືນຢັນວ່າມາດຕະຖານຮູບແບບກະທູ້ (UNC, UNF, BSP, ຫຼື metric) ກົງກັບລາຍລະອຽດໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງລະຫັດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
- ພວກເຮົາວັດແທກເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງມຸມ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກດ້ວຍເຄື່ອງວັດ go/no-go ຫຼື ໄມໂຄຣມິເຕີຂອງເສັ້ນດ້າຍ; ຢ່າອີງໃສ່ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາພຽງຢ່າງດຽວ.
- ກວດສອບຊັ້ນຄວາມທົນທານຂອງເສັ້ນດ້າຍ (2A/2B ສຳລັບ UNC, 6g/6H ສຳລັບແມັດຕຣິກ) ແລະກວດສອບວ່າມັນຢູ່ພາຍໃນຂີດຈຳກັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຮູບແຕ້ມຂອງທ່ານ.
- ປະຕິບັດການທົດສອບຄວາມພໍດີຂອງການເຊື່ອມຕໍ່: ຂັນສອງອັນດ້ວຍມືໃຫ້ແໜ້ນເຂົ້າກັນ ແລະ ຢືນຢັນບ່ອນນັ່ງຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍບໍ່ມີແຮງ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍເກີນໄປ.
- ໃນຂະບວນການ QC ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກວດກາຜິວໜ້າຜິວຢູ່ເທິງສັນຂອງດ້າຍ ແລະ ຮາກດ້າຍ — ຮອຍຮั่ว, ຮູ, ຫຼື ການແຕກຂອງແຜ່ນເຄືອບຈະເຮັດໃຫ້ທັງຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກຫຼຸດລົງ.
- ຂໍໃບຢັ້ງຢືນວັດສະດຸ (ໃບຢັ້ງຢືນໂຮງງານ) ທີ່ຢືນຢັນຊັ້ນເຫຼັກພື້ນຖານ, ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນເຄືອບ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມIEEE 80ຫຼືມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຂອງທ່ານ.
ເປັນຫຍັງຄຸນນະພາບຂອງເສັ້ນດ້າຍໃນເສົາດິນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນລາຍລະອຽດເລັກນ້ອຍ
ຕາມປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ເອເລັກໂຕຣດຕໍ່ດິນຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີພຽງແຕ່ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ. ໃນສະຖານທີ່ຜະລິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງທີ່ສົ່ງຄືນບ່ອນທີ່ການເຄືອບທອງແດງບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງຢູ່ເທິງຕົວເຫຼັກແຕ່ເກຍຕໍ່ໄດ້ຖືກປອກອອກໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງເພາະວ່າຄວາມທົນທານວ່າງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ທີມງານ QA ຂອງພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງເຫຼັກຜ່ານການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາຢູ່ທ່າເຮືອຂົນສົ່ງ, ແຕ່ມັນລົ້ມເຫຼວໃນພາກສະໜາມໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງແຄມຝັ່ງທະເລໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກບ່ອນທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາກຳລັງຕອກເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນດິນຫີນປູນພາຍໃຕ້ຕາຕະລາງເວລາທີ່ແໜ້ນໜາ.
ເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນດ້າຍແມ່ນຂົວກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງສ່ວນຂອງກ້ານ, ເສັ້ນດ້າຍທີ່ຖືກຕັດບໍ່ດີ ຫຼື ຊຸບບໍ່ດີຈະກາຍເປັນຈຸດທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງສຸດໃນເສັ້ນທາງການຕໍ່ດິນທັງໝົດ. ຄວາມຕ້ານທານນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນໃນລະຫວ່າງເຫດການຟ້າຜ່າເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍສິບພັນແອມແປຣ໌ຕ້ອງກະຈາຍໄປສູ່ໂລກພາຍໃນໄມໂຄຣວິນາທີ.
ເມື່ອພວກເຮົາຜະລິດເຫຼັກກ້າເຄືອບດ້ວຍທອງແດງທີ່ມີເກລียว, ເສັ້ນດ້າຍຖືກຕັດ ຫຼື ມ້ວນຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການຊຸບທອງແດງ. ຂະບວນການຂອງພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າລຳດັບນີ້ປົກປ້ອງພື້ນຜິວທີ່ຊຸບໃນລະຫວ່າງການຂຶ້ນຮູບ, ແຕ່ມັນຍັງໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຜິດພາດດ້ານມິຕິໃດໆໃນເສັ້ນດ້າຍສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໂດຍກົງໃນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ. ບໍ່ມີຊັ້ນບັຟເຟີທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເພື່ອປິດບັງບັນຫາ.
ມາດຕະຖານຂອງສາຍໄຟທີ່ທ່ານຈະພົບໃນການຈັດຊື້ສາຍດິນ
ຕະຫຼອດສິບສອງປີຂອງການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນສາຍດິນຈາກໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຊື້ໃນຫຼາຍກວ່າສີ່ສິບປະເທດ. ຮູບແບບເສັ້ນດ້າຍທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເອກະສານ RFQ ສຳລັບເສົາສາຍດິນ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບ່ງອອກເປັນສີ່ກຸ່ມຄື:
ສະຫະພັນແຫ່ງຊາດລວມ (UNC) — ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງອາເມລິກາເໜືອ
ເສັ້ນດ້າຍ UNC, ຄວບຄຸມໂດຍ ASME B1.1, ຄອບງຳຕະຫຼາດສະຫະລັດ, ການາດາ, ແລະ ເມັກຊິໂກ. ສຳລັບເສົາດິນ, ຂະໜາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນ 5/8″-11 UNC ແລະ 3/4″-10 UNC. “11″ ແລະ “10″ ໝາຍເຖິງເສັ້ນດ້າຍຕໍ່ນິ້ວ (TPI). ເສົາ UNC ຂະໜາດ 5/8″-11 ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກທີ່ລະບຸແມ່ນ 15.875 ມມ ແລະ ຄວາມສູງ 2.309 ມມ. ພວກເຮົາຜະລິດຂະໜາດນີ້ໃນປະລິມານສູງສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍ ແລະ ພື້ນຖານເສົາໂທລະຄົມມະນາຄົມທົ່ວພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ.
ພວກເຮົາເຄີຍສະໜອງໂຄ້ດ UNC ຂະໜາດ 5/8″-11 ໃຫ້ແກ່ຟາມແສງອາທິດໃນພາກກາງຂອງລັດເທັກຊັສ ສຳລັບເສົາດິນທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງທີ່ເຈາະລົງໄປໃນດິນໜຽວເລິກ 3 ແມັດ. ຊ່າງຕິດຕັ້ງລາຍງານວ່າການຕໍ່ເຊື່ອມລຽບຕະຫຼອດການຜະລິດ ເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້ກວດສອບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເສົາທີ່ 14.705 ມມ (ພາຍໃນແຖບຄວາມທົນທານ 2A) ໃນທຸກໆເສົາສ່ວນສິບໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ.
ຄ່າປັບໄໝແຫ່ງຊາດແບບລວມສູນ (UNF) — ພົບໜ້ອຍກວ່າແຕ່ຍັງຖືກລະບຸໄວ້
ໃນປະສົບການຂອງພວກເຮົາ, ເສັ້ນດ້າຍ UNF ປາກົດຢູ່ໃນບາງສະເປັກທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກເອີຣົບ ແລະ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີລະດັບຄວາມເລິກທີ່ລະອຽດກວ່າສຳລັບຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນ. ຂໍ້ຕໍ່ UNF 5/8″-18 ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກຄືກັນກັບ UNC ແຕ່ເກືອບສອງເທົ່າຂອງ TPI. ລະດັບຄວາມເລິກທີ່ລະອຽດກວ່າໝາຍເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ມິນລີແມັດຂອງຄວາມຍາວແກນ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດໃນດິນຫີນບ່ອນທີ່ມີແຮງຂັບເຄື່ອນສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເສັ້ນດ້າຍ UNF ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການສວມໃສ່ເສັ້ນໄຍໃນລະຫວ່າງການປະກອບພາກສະໜາມ, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳຜູ້ຊື້ທີ່ລະບຸ UNF ໃຫ້ຮ້ອງຂໍສາຍນຳທີ່ມີມຸມຢູ່ປາຍຕົວຜູ້ຂອງຂໍ້ຕໍ່.
ທໍ່ມາດຕະຖານອັງກິດ (BSP) — ແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກາ
ເສັ້ນດ້າຍ BSP, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊຸດ G (ຂະໜານ) ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ISO 228, ແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນສະເປັກຈາກບັນດາປະເທດອ່າວເປີເຊຍ, ໄນຈີເຣຍ, ເຄນຢາ, ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້. ການຕໍ່ G1/2 ຫຼື G3/4 ບໍ່ຫຼຸດຂະໜາດລົງ - ມັນອີງໃສ່ການໃສ່ຂະໜານ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບມິຕິມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນເພາະວ່າບໍ່ມີການກະທຳການລິ້ມເພື່ອຊົດເຊີຍຂະໜາດທີ່ນ້ອຍເກີນໄປເລັກນ້ອຍ. ໃນປະສົບການຂອງພວກເຮົາໃນການສະໜອງຄັນດິນ ແລະ ຄັນດິນຜະລິດຕະພັນໄປຍັງໂຄງການຕ່າງໆໃນ Dubai ແລະ Lagos, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ BSP ທີ່ຜ່ານການກວດສອບເຄື່ອງວັດວົງແຫວນຢູ່ສະຖານີ QC ຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນດິນຊາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ.
ເສັ້ນດ້າຍ ISO ຂະໜາດມິຕຣິກ (ຊຸດ M) — ມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ
ເສັ້ນດ້າຍແມັດຕຣິກຕາມມາດຕະຖານ ISO 261 ແລະ ISO 965 ແມ່ນມາດຕະຖານເລີ່ມຕົ້ນໃນທະວີບເອີຣົບ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອາຊີ, ອົດສະຕຣາລີ, ແລະບາງສ່ວນຂອງອາເມລິກາໃຕ້. ສຳລັບເສົາຕໍ່ດິນ, M16 ແລະ M20 ແມ່ນຂະໜາດທົ່ວໄປ. ຂໍ້ຕໍ່ M16x2.0 ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກ 16 ມມ ແລະ ໄລຍະຫ່າງ 2.0 ມມ. ລະດັບຄວາມທົນທານມາດຕະຖານແມ່ນ 6g (ພາຍນອກ) / 6H (ພາຍໃນ). ເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນດ້າຍແມັດຕຣິກຖືກກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານ ISO ທີ່ອົງການແຫ່ງຊາດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ຕົວຢ່າງທີ່ຜ່ານເຄື່ອງວັດແທກວົງແຫວນ 6g ໂດຍທົ່ວໄປຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ກວດສອບພໍໃຈໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງປະເທດໃດກໍ່ຕາມທີ່ໂຄງການຈະຢູ່ໃນ. ພວກເຮົາມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີເສັ້ນດ້າຍແມັດຕຣິກສຳລັບພວກເຮົາເສົາດິນເຫຼັກສັງກະສີແລະຂອງພວກເຮົາແທ່ງດິນທອງແດງບໍລິສຸດມີຂະໜາດ M12 ຫາ M24.
ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງເສັ້ນດ້າຍ: ຕົວເລກໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃນການປະຕິບັດ
ຄວາມທົນທານຂອງເກລียวບອກພວກເຮົາວ່າສອງສ່ວນຈະປະກອບດ້ວຍມື, ດ້ວຍປະແຈ, ຫຼືບໍ່ປະກອບເລີຍ. ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງອ້າງອີງສຳລັບມາດຕະຖານເກລียวຂອງແກນດິນທີ່ທ່ານຈະພົບ:
| ມາດຕະຖານ | ຂະໜາດທົ່ວໄປ | ຊັ້ນຄວາມທົນທານ (ພາຍນອກ/ພາຍໃນ) | ຊ່ວງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສະໜາມ (ມມ) | ຕະຫຼາດທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|---|
| UNC (ASME B1.1) | 5/8″-11 | 2A / 2B | 14.681 — 14.831 | ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ການາດາ, ເມັກຊິໂກ |
| UNF (ASME B1.1) | 5/8″-18 | 2A / 2B | 15.054 — 15.199 | ເລືອກເອີຣົບ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ |
| BSP G (ISO 228) | G3/4 | ຊັ້ນ A / ຊັ້ນ A | 24.119 — 24.479 | ຕາເວັນອອກກາງ, ອາຟຣິກາ |
| ມິຕຣິກ (ISO 965) | M16x2.0 | 6g / 6H | 14.701 — 14.935 | ສະຫະພາບເອີຣົບ, ອາຊີ, ອົດສະຕຣາລີ |
| ມິຕຣິກ (ISO 965) | M20x2.5 | 6g / 6H | 18.376 — 18.641 | ສະຫະພາບເອີຣົບ, ອາຊີ, ອົດສະຕຣາລີ |
ໃນໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໃຊ້ເຄື່ອງວັດວົງແຫວນ ແລະ ເຄື່ອງວັດປລັກທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຖບຄວາມທົນທານເຫຼົ່ານີ້ໃນທຸກໆການຜະລິດ. ສຳລັບຜູ້ຊື້ທີ່ກວດສອບຕົວຢ່າງ, ຄຳແນະນຳທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍສາມາດໃຫ້ໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ອາຍຸຂອງຂ້ອຍໃນຂົງເຂດນີ້: ຂ້ອຍມັກຈະເອົາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຄູ່ ຫຼື ເຄື່ອງວັດທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໄປກວດສອບຕົວຢ່າງສະເໝີ. ການກວດສອບ go/no-go ໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນສິບວິນາທີຕໍ່ກ້ານ ແລະ ຈັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງມິຕິທີ່ການວັດແທກ caliper ຢ່າງດຽວອາດຈະພາດໄປ.
ຂໍ້ບົກຜ່ອງທົ່ວໄປຂອງສາຍເຊືອກ ແລະ ວິທີການຊອກຫາພວກມັນ
ໃນຫຼາຍປີທີ່ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮ້ອງຮຽນໃນພາກສະໜາມຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທີມງານ QC ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ກວດກາຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສັງເກດເບິ່ງ - ແລະສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າແນະນໍາໃຫ້ທ່ານກວດສອບໃນລະຫວ່າງການທົບທວນຕົວຢ່າງຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ:
- ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຕໍ່ເກຍຂ້າມ: ເກີດຂຶ້ນເມື່ອເກຍຊາຍ ແລະ ເກຍຍິງບໍ່ກົງກັນກ່ອນທີ່ຈະຮັດໃຫ້ແໜ້ນ. ສອງຫາສາມເກຍທຳອິດສະແດງໃຫ້ເຫັນການຜິດຮູບ. ໃນຕົວຢ່າງ, ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເເຫັນຕົວເອງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຫຍາບຄາຍເມື່ອໝຸນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍມື. ພວກເຮົາກຳຈັດສິ່ງນີ້ໃນການຜະລິດໂດຍການຕັດມຸມເຂົ້າເກຍຊາຍທີ່ 30 ອົງສາ.
- ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ: ຍອດເກລียวທີ່ເກີນຂີດຈຳກັດສູງສຸດຂອງແຖບຄວາມທົນທານຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ສິ່ງນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນໃນແກນທີ່ການມ້ວນເກລียวໄດ້ເຮັດຫຼັງຈາກການເຄືອບທອງແດງໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ແລະ ການເຄືອບເພີ່ມຄວາມໜາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ພວກເຮົາຄວບຄຸມສິ່ງນີ້ໂດຍການຕິດຕາມກວດການ້ຳໜັກການເຄືອບຕໍ່ໜ່ວຍພື້ນທີ່ກ່ອນຂັ້ນຕອນການເກລียว.
- ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ pitch ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ: ການໃສ່ແບບວ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສັ່ນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດເບິ່ງຄືວ່າສະດວກໃນລະຫວ່າງການປະກອບ, ເສັ້ນດ້າຍວ່າງໆໝາຍເຖິງພື້ນທີ່ສຳຜັດທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຂໍ້ຕໍ່. ວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາຕັ້ງແມ່ພິມມ້ວນເພື່ອແນໃສ່ຈຸດກາງຂອງແຖບຄວາມທົນທານ, ບໍ່ແມ່ນຂອບເຂດລຸ່ມ.
- ຂີ້ເລື່ອຍຢູ່ເທິງຮາກດ້າຍ: ຂີ້ເລື່ອຍແຫຼມໆທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງມືຕັດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ແມ່ພິມມ້ວນທີ່ເສື່ອມສະພາບ. ພວກມັນສາມາດຕັດເຂົ້າໄປໃນດ້າຍທີ່ຈັບຄູ່ໃນລະຫວ່າງການປະກອບ ແລະ ພວກມັນສ້າງຈຸດສຸມຄວາມກົດດັນທີ່ເລັ່ງຄວາມອ່ອນເພຍພາຍໃຕ້ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນຊ້ຳໆ. ການທົດສອບພາກສະໜາມແບບໄວໆທີ່ທີມງານຂອງພວກເຮົາໃຊ້: ແລ່ນຜ້າຝ້າຍໄປຕາມດ້າຍ - ຖ້າເສັ້ນໃຍຕິດ, ຈະມີຂີ້ເລື່ອຍຢູ່.
- ການເຄືອບດ້ວຍທອງແດງ ຫຼື ສັງກະສີທີ່ລອກອອກເປັນຕ່ອນໆເທິງເສັ້ນດ້າຍໃນລະຫວ່າງການຂຶ້ນຮູບ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກພື້ນຖານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຂອງຮອຍຕໍ່ຕາມການເວລາ. ພວກເຮົາທົດສອບການຍຶດຕິດດ້ວຍໂປໂຕຄອນການງໍແລະລອກໃນແຕ່ລະຊຸດ.
ບັນຊີກວດສອບການອະນຸມັດຕົວຢ່າງ: ໂປໂຕຄອນພາຍໃນຂອງໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ
ເມື່ອລູກຄ້າຄົນໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາຮ້ອງຂໍຕົວຢ່າງກ່ອນການຜະລິດຂອງພວກເຮົາຕົວຕໍ່ສາຍດິນທີ່ມີເກລียว 14.2 ມມຫຼືຜະລິດຕະພັນຕໍ່ສາຍດິນທີ່ມີເກລียวອື່ນໆ, ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການກວດສອບສິບສອງຈຸດ. ຂ້ອຍກຳລັງແບ່ງປັນສ່ວນສະເພາະຂອງເກລียวຢູ່ທີ່ນີ້ເພາະວ່າມັນເປັນພາກສ່ວນທີ່ຜູ້ຊື້ສ່ວນໃຫຍ່ຖາມກ່ຽວກັບ:
- ການຢັ້ງຢືນຮູບຮ່າງຂອງເສັ້ນດ້າຍ: ຢືນຢັນມຸມຂອງເສັ້ນດ້າຍ (60 ອົງສາສຳລັບ UNC/UNF/metric, 55 ອົງສາສຳລັບ BSP) ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງປຽບທຽບແສງ ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກເສັ້ນດ້າຍ.
- ການວັດແທກຄວາມສູງຂອງເກລียว: ໃຊ້ເຄື່ອງວັດຄວາມສູງຂອງເກລียวເພື່ອຢືນຢັນວ່າ TPI ຫຼື ຄວາມສູງຂອງມມ ກົງກັບສະເປັກ. ສຳລັບ 5/8″-11 UNC, ທຸກໆນິ້ວຂອງຄວາມຍາວຂອງເກລียวຄວນສະແດງ 11 ເກລียวເຕັມ.
- ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກ: ວັດແທກດ້ວຍໄມໂຄຣມິເຕີທີ່ຈຸດສອງຈຸດຫ່າງກັນ 90 ອົງສາ. ການອ່ານທັງສອງຕ້ອງຕົກຢູ່ພາຍໃນແຖບຄວາມທົນທານສຳລັບຊັ້ນທີ່ລະບຸໄວ້.
- ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເກລียว: ໃຊ້ໄມໂຄຣມິເຕີຂອງເກລียว ຫຼື ວິທີສາມສາຍ. ນີ້ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດຂອງຄຸນນະພາບຂອງເກລียว.
- ການທົດສອບເຄື່ອງວັດແທກໄປ/ບໍ່ໄປ: ເຄື່ອງວັດແທກໄປຕ້ອງຜ່ານໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ; ເຄື່ອງວັດແທກໄປຕ້ອງບໍ່ຜ່ານຫຼາຍກວ່າສອງຮອບເຕັມ. ການທົດສອບດຽວນີ້ຈັບບັນຫາຂະໜາດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້.
- ການທົດສອບຄວາມພໍດີຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່: ປະກອບໄມ້ກຶງຕົວຢ່າງດ້ວຍມືດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ຂໍ້ຕໍ່ຄວນຈະວາງໃຫ້ແໜ້ນດ້ວຍແຮງນິ້ວມື ບວກກັບການໃຊ້ປະແຈໝຸນບໍ່ເກີນໜຶ່ງຮອບເຄິ່ງ.
- ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ການສຳຜັດ: ກວດສອບຫາຄວາມຂຸ່ນຂອງເຫຼັກ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການຊຸບໂລຫະ, ແລະ ຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວ. ຜູ້ກວດກາຂອງພວກເຮົາໃຊ້ເລັບມືລູບໄປທົ່ວສັນຂອງເສັ້ນດ້າຍ - ມັນຄວນຈະຮູ້ສຶກລຽບ ແລະ ເປັນເອກະພາບ.
- ການທົດສອບແຮງບິດ: ໃຊ້ແຮງບິດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການປະກອບ (ໃນການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາລະບຸ 40-60 Nm ສຳລັບຂໍ້ຕໍ່ກ້ານດິນ 5/8″-11 UNC) ແລະຢືນຢັນການຍຶດຕິດຂອງຂໍ້ຕໍ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປອກເປືອກ.
ໃນສາຍການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຖ່າຍຮູບການອ່ານຄ່າເຄື່ອງວັດແທກສຳລັບທຸກໆຊຸດຕົວຢ່າງ ແລະ ລວມເອົາຮູບພາບໃນບົດລາຍງານການກວດກາທີ່ສົ່ງມາພ້ອມກັບຕົວຢ່າງ. ຄວາມໂປ່ງໃສນີ້ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສາທາລະນູປະໂພກສືບຕໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາແກນຕໍ່ດິນທີ່ມີເກລียวສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່.
ການພິຈາລະນາວັດສະດຸ: ໂລຫະພື້ນຖານມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນດ້າຍແນວໃດ
ເສັ້ນດ້າຍຈະເຊື່ອຖືໄດ້ພຽງແຕ່ວັດສະດຸທີ່ມັນຖືກຕັດເຂົ້າໄປເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ວັດສະດຸສາມອັນທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ກັບເສັ້ນດ້າຍມີພຶດຕິກຳຢູ່ທີ່ເສັ້ນດ້າຍ:
ເຫຼັກກ້າທອງແດງ
ປະລິມານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນເສົາດິນທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງຊັ້ນທອງແດງ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 0.254 ມມ ຫຼື 0.508 ມມ ຕໍ່າສຸດ) ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ແລະ ຄວາມນຳໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ແກນເຫຼັກໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງໃນການຂັບເຄື່ອນ. ພວກເຮົາຕໍ່ລວດເຫຼັກຂອງພວກເຮົາຫຼັງຈາກຊຸບໂດຍໃຊ້ແມ່ພິມມ້ວນປາຍຄາໄບທີ່ບີບອັດແທນທີ່ຈະຕັດທອງແດງ, ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຊື້ກວດສອບວ່າທອງແດງສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແລະ ບໍ່ແຕກຫັກຢູ່ທີ່ສັນຂອງເສັ້ນດ້າຍ - ເຫຼັກເປົ່າຈະກັດກ່ອນ, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນການກວດກາພາກສະໜາມໃນດິນພາຍໃນເດືອນ.
ເຫຼັກກ້າຊຸບຮ້ອນ
ຂອງພວກເຮົາກ້ານດິນທີ່ຊຸບດ້ວຍເຫຼັກຮ້ອນໃຊ້ແກນເຫຼັກ Q235 ເຫຼັກກ້າສັງກະສີການກໍ່ສ້າງ. ການເຄືອບສັງກະສີມີຄວາມລະອຽດຕໍ່າສຸດ 50-80 ໄມຄຣອນຕາມມາດຕະຖານ ISO 1461, ນຳໃຊ້ໂດຍການຈຸ່ມເຫຼັກທີ່ສຳເລັດຮູບລົງໃນສັງກະສີທີ່ລະລາຍ. ໃນການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ, ເສັ້ນດ້າຍຈະຖືກຕັດຫຼັງຈາກການຊຸບສັງກະສີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຫຼັກກ້າເປີດເຜີຍຢູ່ທີ່ສັນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຖ້າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຍັງໄດ້ຮັບການຊຸບສັງກະສີ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ໄດ້ຖືກປະທັບຕາ. ພວກເຮົາຍັງສະໜອງເສົາດິນສັງກະສີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທາງເລືອກໃນການເຊື່ອມເຫຼັກທີ່ເຄືອບດ້ວຍສັງກະສີກ່ອນ.
ເຫຼັກສະແຕນເລດ
ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັດກ່ອນສູງ — ການຕິດຕັ້ງແຄມຝັ່ງທະເລ, ໂຮງງານເຄມີ, ຫຼື ດິນທີ່ມີປະລິມານຄລໍໄຣດ໌ສູງ — ພວກເຮົາສະເໜີເຫຼັກກ້າເກລียวສະແຕນເລດໃນຊັ້ນຮຽນ 304 ແລະ 316. ສະແຕນເລດ Austenitic ຈະແຂງຕົວໃນລະຫວ່າງການມ້ວນ, ເຊິ່ງສາມາດຍູ້ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ pitch ອອກນອກຄວາມທົນທານ. ທີມງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາຊົດເຊີຍດ້ວຍຂະບວນການມ້ວນສອງຮອບ ແລະ ການວັດແທກໃນຂະບວນການລະຫວ່າງຮອບ.
ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມສຳລັບກ້ານເຊື່ອມຕໍ່ແບບມີເກລียว
ເຖິງແມ່ນວ່າເຫຼັກກ້າທີ່ມີເກລียวຢ່າງສົມບູນແບບກໍ່ສາມາດລົ້ມເຫຼວໃນພາກສະໜາມໄດ້ ຖ້າຜູ້ຕິດຕັ້ງບໍ່ປະຕິບັດຕາມເຕັກນິກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ອີງຕາມຄໍາຕິຊົມຈາກລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈາກການເຂົ້າຊົມສະຖານທີ່ຂອງຂ້ອຍເອງ, ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ:
- ເຮັດຄວາມສະອາດເສັ້ນດ້າຍກ່ອນການປະກອບ. ດິນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນເສັ້ນດ້າຍຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕິດກັນເຕັມທີ່ ແລະ ສາມາດທຳລາຍສັນເສັ້ນດ້າຍໄດ້. ແປງແຂງ ແລະ ຜ້າເຊັດດ້ວຍຜ້າສະອາດໃຊ້ເວລາສາມສິບວິນາທີ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.
- ໃຫ້ຕັ້ງກົງກ່ອນທີ່ຈະຮັດໃຫ້ແໜ້ນ. ເລີ່ມການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍມື, ໝຸນກ້ານຕາມເຂັມໂມງດ້ວຍແຮງກົດແກນເບົາໆ. ຖ້າກ້ານບໍ່ໝຸນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະໃນສອງຮອບທຳອິດ, ພວກເຮົາຈະຖອຍຫຼັງແລະຕັ້ງກົງຄືນໃໝ່. ການບັງຄັບເສັ້ນດ້າຍທີ່ບໍ່ຕັ້ງກົງຈະເຮັດໃຫ້ມັນລອກອອກ.
- ໃຊ້ສານປະສົມຕ້ານການຜຸພັງໃນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍທອງແດງ. ພວກເຮົາທາຊັ້ນບາງໆຂອງຢາຕ້ານການຜຸພັງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບທອງແດງໃສ່ເກລียวກ່ອນການປະກອບເພື່ອຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປ້ອງກັນການຊຶມເຂົ້າຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ນຳໄປສູ່ການກັດກ່ອນໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ຂໍ້ຕໍ່.
- ຂັບດ້ວຍຄ້ອນຕີ, ບໍ່ແມ່ນຄ້ອນຕີຂະໜາດໃຫຍ່. ການຕີຊ້ຳໆຈາກຄ້ອນຕີຂະໜາດໃຫຍ່ຈະສ້າງໂມເມັນງໍຢູ່ທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສາມາດແຕກເສັ້ນດ້າຍທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າໄດ້. ຄ້ອນຕີແບບຄັນຕອກດິນຈະສົ່ງແຮງແກນຊື່.
- ກວດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວ. ໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ (ວິທີການຫຼຸດຄວາມຕ້ານທານຂອງທ່າແຮງຕໍ່IEEE 81) ເພື່ອຢືນຢັນວ່າກ້ານທີ່ຕິດຕັ້ງນັ້ນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ານທານການອອກແບບ. ຄວາມຕ້ານທານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນເມື່ອທຽບກັບກ້ານທີ່ມີພາກດຽວອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຂໍ້ຕໍ່ຂອງເກລียวທີ່ບໍ່ດີ.
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນພາກເໜືອຂອງການາດາໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນຕັດຫຍິບແບບຕັດຫຍິບຊຸດເສົາດິນດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ UNC ເພື່ອໄປຮອດຄວາມເລິກ 18 ແມັດຜ່ານ permafrost. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມໂປໂຕຄອນການຈັດລຽນຂ້າງເທິງ, ລູກເຮືອໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂັບສິບສອງສ່ວນທີ່ມີຄວາມຍາວ 1.5 ແມັດໂດຍບໍ່ມີການລົ້ມເຫຼວຂອງເກຍດຽວ ແລະ ຜ່ານການທົດສອບການຍອມຮັບຂອງບໍລິສັດສາທາລະນູປະໂພກໃນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທຳອິດ.
ບົດບາດຂອງມາດຕະຖານກະທູ້ໃນການປະຕິບັດຕາມລະດັບລະບົບ
ໃນທັດສະນະຂອງພວກເຮົາ, ລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ພວກມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂດຍລວມການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນໄຟຟ້າການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງຕອບສະໜອງລະຫັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ. ມາດຕະຖານເກຼດໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແກນດິນຂອງທ່ານອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນສະເປັກເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂອບການປະຕິບັດຕາມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃນວິທີທີ່ຜູ້ກວດສອບ ແລະ ຜູ້ກວດກາປະກັນໄພກວດສອບ:
- IEEE 80 (ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍ AC) — ຕ້ອງການຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທາງໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມທົນທານພາຍນອກຂອງຂໍ້ຕໍ່ອາດຈະພັດທະນາຄວາມຕ້ານທານທີ່ລະເມີດສິ່ງນີ້. ອ້າງອີງ:IEEE 80.
- UL 467 (ອຸປະກອນຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່) — UL ທົດສອບເອເລັກໂຕຣດຕໍ່ສາຍດິນເພື່ອຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ, ຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຜ່ານການທົດສອບ UL 467 ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍຊື່. ເອກະສານອ້າງອີງ:UL.
- IEC 62561 (ອົງປະກອບລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ) — ກວມເອົາຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຂົ້ວໄຟຟ້າດິນ. ພາກທີ 7 ກ່າວເຖິງການຕໍ່ດິນໂດຍສະເພາະ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີເກຼียวຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າໃນມາດຕະຖານນີ້ສຳລັບການຕິດຕັ້ງ LPS.
- ລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (NEC, BS 7671, AS/NZS 3000) — ລະຫັດສ່ວນໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອົງປະກອບຕໍ່ສາຍດິນທີ່ລະບຸໄວ້. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ອາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງລົ້ມເຫຼວໃນການກວດກາ.
ໃນວຽກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍຫຼາຍໆຄົນທີ່ຊື້ເສົາຄ້ຳຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດສອບມາດຕະຖານຂອງເກລียว, ແຕ່ໄດ້ຄົ້ນພົບໃນລະຫວ່າງການກວດສອບວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມສະເປັກ. ການລົບກວນຈາກການກວດກາຄືນ ແລະ ການຈັດຊື້ຄືນໄດ້ເກີນເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການກວດສອບຄວາມທົນທານຂອງເກລียวໃນຂັ້ນຕອນຕົວຢ່າງ. ເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນຕາຕະລາງເວລາຂອງໂຄງການ, ການເຮັດໃຫ້ເກລียวຖືກຕ້ອງໃນຕົວຢ່າງທຳອິດແມ່ນໜຶ່ງໃນການກະທຳທີ່ມີຜົນກະທົບສູງສຸດທີ່ວິສະວະກອນຈັດຊື້ສາມາດເຮັດໄດ້.
ວິທີທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຜ່ານຂະບວນການອະນຸມັດຕົວຢ່າງ
ເມື່ອທ່ານຮ້ອງຂໍຕົວຢ່າງຈາກໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຮົາ — ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫຼັກກ້າດິນຊຸບທອງແດງ, ຂໍ້ຕໍ່ສັງກະສີ, ຫຼືກ້ານເກຍສະແຕນເລດ- ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສະ ໜອງ ໃຫ້:
- ບົດລາຍງານການກວດກາມິຕິທີ່ມີການວັດແທກເສັ້ນດ້າຍທີ່ວັດແທກຢູ່ສາມຈຸດຕາມຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່.
- ຮູບຖ່າຍໃກ້ໆຂອງຮູບແບບເສັ້ນດ້າຍທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍ 10x ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບຂອງສັນ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງແຜ່ນໂລຫະ.
- ໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບວັດສະດຸທີ່ຢືນຢັນຊັ້ນເຫຼັກພື້ນຖານ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ Q235 ຫຼື ທຽບເທົ່າຕໍ່ GB/T 700), ປະເພດການເຄືອບ ແລະ ຄວາມໜາຂອງການເຄືອບ.
- ວິດີໂອທົດສອບຄວາມພໍດີຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກອບດ້ວຍມື ແລະ ການໃຊ້ແຮງບິດໃນຕົວຢ່າງຕົວຈິງ.
- ຖ້າຈຳເປັນ, ພວກເຮົາສາມາດຈັດການທົດສອບໂດຍພາກສ່ວນທີສາມຜ່ານຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເພື່ອການຢັ້ງຢືນເພີ່ມເຕີມ.
ພວກເຮົາຮັກສາເຄື່ອງວັດແທກທີ່ໄດ້ຮັບການປັບທຽບສຳລັບຮູບແບບ UNC, UNF, BSP, ແລະເສັ້ນດ້າຍແມັດຕຣິກໃນຫ້ອງທົດລອງ QC ຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ກວດກາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີມາດຕະຖານດຽວກັນກັບໂປໂຕຄອນການວັດແທກທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ, ແລະພວກເຮົາປັບທຽບເຄື່ອງວັດແທກຂອງພວກເຮົາຄືນໃໝ່ທຸກໆໄຕມາດທຽບກັບມາດຕະຖານຫຼັກທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້NISTຫຼື ສະຖາບັນວັດແທກແຫ່ງຊາດທີ່ທຽບເທົ່າ.
ຖ້າທ່ານກຳລັງປະເມີນຜູ້ສະໜອງເສົາຄ້ຳສາຍດິນໃໝ່ ຫຼື ຖ້າທ່ານມີບັນຫາກ່ຽວກັບການໃສ່ເກຍກັບຜູ້ຂາຍໃນປະຈຸບັນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວຢ່າງການສັ່ງຊື້ຈາກພວກເຮົາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກ້ານທີ່ມີເກຍພວກເຮົາຈະສະໜອງຊຸດການກວດກາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈອະນຸມັດໄດ້ຢ່າງມີຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໂຫຼດຕູ້ຄອນເທນເນີ.
FAQ: ກ້ານດິນຕໍ່ເກຍແບບມີເກຍ
ໂຄງການຕ່າງໆໃນສະຫະລັດມັກຈະກຳນົດມາດຕະຖານເກຼียวໃດສຳລັບເກຼียวດິນ?
ມາດຕະຖານເກຼียวທົ່ວໄປທີ່ສຸດສຳລັບເຫຼັກຕອກດິນໃນສະຫະລັດແມ່ນ 5/8″-11 UNC (Unified National Coarse) ຕາມ ASME B1.1, ພ້ອມດ້ວຍຊັ້ນຄວາມທົນທານ 2A/2B. ຂະໜາດນີ້ແມ່ນລະບຸໄວ້ໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ສຳລັບການນຳໃຊ້ການຕໍ່ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າ ແລະ ສະຖານີຍ່ອຍ.
ຂ້ອຍສາມາດປະສົມມາດຕະຖານເກຼียวໃສ່ຊຸດປະກອບເສົາຄ້ຳດິນແບບຕັດໄດ້ບໍ?
ບໍ່. ມາດຕະຖານການປະສົມ (ຕົວຢ່າງ, ກ້ານ UNC ທີ່ມີຕົວຕໍ່ BSP) ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ບໍ່ຕິດກັນ. ໃຫ້ຈັບຄູ່ກ້ານ ແລະ ຕົວຕໍ່ກັບມາດຕະຖານຂອງເກລียว, ຂະໜາດ ແລະ ລະດັບຄວາມທົນທານດຽວກັນສະເໝີ. ຖ້າລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງທ່ານບໍ່ຊັດເຈນ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານລະບຸການຈັບຄູ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມທົນທານຂອງເສັ້ນດ້າຍຊັ້ນ 2A ແລະ 6g ແມ່ນຫຍັງ?
2A ແມ່ນຊັ້ນຄວາມທົນທານສຳລັບເສັ້ນດ້າຍລວມພາຍນອກ (ເພດຊາຍ) ຕາມ ASME B1.1, ໃນຂະນະທີ່ 6g ແມ່ນຊັ້ນຄວາມທົນທານສຳລັບເສັ້ນດ້າຍແມັດຕຣິກພາຍນອກຕາມ ISO 965. ທັງສອງກຳນົດຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງມຸມ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ເສັ້ນດ້າຍ UNC 2A ແລະ ເສັ້ນດ້າຍແມັດຕຣິກ 6g ແມ່ນສາມາດປຽບທຽບກັນໄດ້ໃນດ້ານຄຸນນະພາບການພໍດີ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້ເພາະວ່າຮູບຮ່າງຂອງເສັ້ນດ້າຍ (ມຸມ, ມຸມ, ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ) ແຕກຕ່າງກັນ.
ຂ້ອຍຈະກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງເສັ້ນດ້າຍໄດ້ແນວໃດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກພິເສດ?
ຢ່າງໜ້ອຍ, ໃຫ້ທົດສອບຄວາມພໍດີຂອງການເຊື່ອມຕໍ່: ສອດເຂັມດ້ວຍມືເຂົ້າໄປໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຮູ້ຈັກດີ. ເຂັມຄວນໝຸນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະຢ່າງໜ້ອຍສາມຮອບກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງການປະແຈ. ຖ້າມັນມັດທັນທີ, ເຂັມອາດຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ ຫຼື ຄວາມສູງຂອງຈຸດຕ່ຳສຸດບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການວັດແທກໄມໂຄຣມິເຕີຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກແມ່ນການກວດສອບຂັ້ນສອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ສຳລັບການອະນຸມັດຕົວຢ່າງຢ່າງເປັນທາງການ, ເຄື່ອງວັດ go/no-go ແມ່ນວິທີການທີ່ຍອມຮັບ.
ການເຄືອບທອງແດງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະໜາດຂອງເສັ້ນດ້າຍບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ຊັ້ນເຄືອບທອງແດງ 0.254 ມມ ເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກ້ານປະມານ 0.5 ມມ. ຖ້າເສັ້ນດ້າຍຖືກມ້ວນຫຼັງຈາກການຊຸບ (ເຊິ່ງເປັນວິທີການທີ່ພວກເຮົາມັກ), ຂະບວນການມ້ວນຈະເຮັດໃຫ້ທອງແດງຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບເສັ້ນດ້າຍ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຊັ້ນທອງແດງຢູ່ທີ່ສັນເສັ້ນດ້າຍອາດຈະບາງກວ່າຢູ່ເທິງຕົວກ້ານ. ພວກເຮົາລະບຸຄວາມໜາຂອງທອງແດງຕໍ່າສຸດ 0.254 ມມ ຢູ່ເທິງຕົວກ້ານ, ຮັບປະກັນວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 0.15 ມມ ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ສັນເສັ້ນດ້າຍຫຼັງຈາກມ້ວນ.
ແຮງບິດປົກກະຕິຂອງການປະກອບສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກ້ານດິນແມ່ນຫຍັງ?
ສຳລັບຂໍ້ຕໍ່ທອງແດງ UNC ຂະໜາດ 5/8″-11, ແຮງບິດປົກກະຕິຂອງການປະກອບແມ່ນ 40 ຫາ 60 Nm. ຂໍ້ຕໍ່ແບບແມັດຣິກ M16 ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ. ເກີນ 80 Nm ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນດ້າຍຂາດ. ໃຫ້ໃຊ້ປະແຈແຮງບິດສະເໝີໃນລະຫວ່າງການທົດສອບຕົວຢ່າງເພື່ອກຳນົດຄ່າແຮງບິດຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວສຳລັບການປະສົມປະສານສະເພາະຂອງທ່ານ.
ຂໍ້ຕໍ່ແກນດິນທີ່ມີເກລียวຄວນຢູ່ໃຕ້ດິນໄດ້ດົນປານໃດ?
ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີເກລียวທອງແດງທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍທອງແດງຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນດິນໂດຍສະເລ່ຍຄວນຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງມັນໄວ້ເປັນເວລາ 30 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນດິນທີ່ມີສານກັດກ່ອນສູງ (pH ຕ່ຳກວ່າ 5.5 ຫຼື chloride ສູງກວ່າ 500 ppm), ອາຍຸການໃຊ້ງານອາດຈະສັ້ນລົງ. ການໃຊ້ເຫຼັກສະແຕນເລດ ຫຼື ການປ້ອງກັນກາໂຕດສາມາດຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໃນດິນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ.ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ.
ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ຂໍ້ຕໍ່ກ້ານດິນທີ່ມີເກລียวໃນລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ຂໍ້ຕໍ່ແບບມີເກລียวແມ່ນທາງເລືອກມາດຕະຖານໃນການຕໍ່ດິນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ. ຂໍ້ຕໍ່ຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າຂອງ IEC 62561-7 ຫຼື ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້. ໃນປະສົບການຂອງພວກເຮົາໃນການສະໜອງອົງປະກອບຕໍ່ດິນສຳລັບໂຄງການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າໃນພາກພື້ນເຂດຮ້ອນ - ລວມທັງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ - ຂໍ້ຕໍ່ແບບມີເກລียวທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີເທົ່າກັບຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມ ແລະ ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບເພີ່ມເຕີມຄືການສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໃນພາກສະໜາມ.ເບິ່ງບົດຄວາມ Wikipedia ກ່ຽວກັບສາຍລວດຟ້າຜ່າສຳລັບພື້ນຫລັງ.
ເຈນ ຢາງ
ນີ້ແມ່ນ Jane ຈາກ Xinchang Shibang New Material Co., Ltd ເຊິ່ງເປັນໂຮງງານມືອາຊີບໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນລະບົບສາຍດິນ ແລະ ຟ້າຜ່າມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 17 ປີ.
ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍທີ່ມີປະສົບການ 12 ປີໃນດ້ານການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ການຄ້າຕ່າງປະເທດດ້ານສາຍດິນ.
ຂ້ອຍຊ່ຽວຊານໃນການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຕ່າງປະເທດດ້ວຍການຈັດຊື້ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ສາຍດິນຈາກປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງກວມເອົາການບໍລິການຢ່າງຄົບຖ້ວນລວມທັງການກວດກາຄຸນນະພາບ, ການຈັດການດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ເອກະສານສົ່ງອອກທັງໝົດ. ຂ້ອຍຍັງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຊື້ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າອື່ນໆໄດ້.
ເປັນມືອາຊີບ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ຂ້ອຍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະເໜີວິທີແກ້ໄຂການຈັດຊື້ແບບຄົບວົງຈອນໃຫ້ທ່ານ.
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂ້ອຍ:
ພ້ອມທີ່ຈະກວດສອບເກຍຕໍ່ດິນຂອງທ່ານແລ້ວບໍ?
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມື້ນີ້ເພື່ອຮ້ອງຂໍຕົວຢ່າງພ້ອມດ້ວຍບົດລາຍງານການກວດກາເສັ້ນດ້າຍທີ່ຄົບຖ້ວນ. ພວກເຮົາຈັດສົ່ງທົ່ວໂລກ ແລະ ຮອງຮັບລາຍລະອຽດຂອງເສັ້ນດ້າຍທີ່ກຳນົດເອງ.
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ 31-2026